近期比特币大陆在官方网站 比特大陆帮助中心 -算力中心建设 -算力中心标准化设计方案 页面上公开标准比特币挖矿算力中心设计方案,一共有九种标准化解决方案: 我们依次来看一下各块内容,首 ...

本帖最后由 lvl 于 2019-6-17 17:44 编辑

近期比特币大陆在官方网站 比特大陆帮助中心 -算力中心建设 -算力中心标准化设计方案 页面上公开标准比特币挖矿算力中心设计方案,一共有九种标准化解决方案:

11.jpg


我们依次来看一下各块内容,首先是土地建设

土地建设

1、当地政府批准的场地及周边总规划图、控制性详细规划详图。

2、场地内土地测绘图(含竖向、标高、坐标、红线、地貌特征、现有植被等)。

3、场地内土地勘察报告(地震烈度、地基承载力、土质分布情况、地下水埋深及腐蚀情况、地质构造等)。

4、场地及周边的交通、供水、排水、供电、供燃气、通讯相关图纸,含供水、排水、燃气的管径、标高、材质、压力等信息。

5、当地的市政热力、采暖资料(有无市政热力管网,采暖温度区间等)。

6、场地周边是否有阻碍空气流通的障碍物及其他热源,如山体、密集的建筑物群,有热量排放工厂等,如有请提供障碍物相对位置、面积、高度等相关图纸或信息。

7、当地的气象资料(风载,雪载,积灰荷载,当地昼夜温差较大是否要考虑温度荷载,水质、水文、日照、冻融、雨水、洪水十年、五十年以至百年的记载)。

8、全年逐月温、湿度统计表。

9、全年各季空气质量信息,是否有沙尘天气等。

10、若利旧场地内原有建筑,需提供该建筑的建筑、结构、电气、暖通、给排水、消防等各系统全套图纸。




网络建设

网络是否可达厂区,运营商信息,可开通最高网速速率。
新建或改造地点周边是否有强干扰。
厂房内部设备布置数量。



电力建设

1、高压部分需要业主提供的条件有:

厂区用多大负荷
上一级电源(变电站或电厂)装机容量以及现有用电情况
上一级电源各母线短路电流
上一级电源到厂区线路路径长度及导线型号
2、当地的电网地理接线图。

3、上级电源的的电气主接线图、确定厂区变电器的电压等级,上一级电源相同电压等级出线间隔情况、提供属地电力部门同意的电源点接入方案与具体位置。

4、电源点到电力项目的大致长度,大体路径及路径范围内的土地情况及地下管线图。

5、电力项目电压级别,高低压配置方案要求,设计及施工界限。

6、取得土地征用协议;取得属地政府相关职能部门批复的变电站进出线走廊路径与站址同意协议;取得有关航空、民用通讯干扰协议;取得交叉跨越协议;取得林木砍伐、通航河流或国防军事、易燃、易爆地区要求的协议;取得改、拆迁电力线、通讯协议;取得大(主)件运输协议。


设备布置及其他

1、场地周围概况(四周是否有挡风建筑或者山体)及场地占面积选择结构厂房。常年风向及风力大小决定进出风朝向。

2、厂房建设模式选择

   轻钢结构式厂房、货架一体式厂房、集装箱建设方案。

3、水帘、百叶窗、回风风机及出风风机

① 场地每年最高温度及时间、最低温度。最低温度为零下时需要在内部加装回风风机(冷热风在冷风区混合利于矿机运行)。

② 场地周围环境(灰层及蚊虫)决定过滤网过滤棉滤网规格。

③ 水帘用水问题(抽取河水或修建蓄水池提供水帘供水)。

算力中心标准化设计方案

一、风冷—旧集装箱或旧厂房改造方案

1.jpg


2.jpg

标准化系统:

1、改造设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(划分冷热通道,一侧为冷通道,另一侧为热通道,冷热通道隔离)

3、水帘系统标准化(水帘、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。 )

3.jpg


(总平面图)


二、水冷—单层/双层厂房标准化设计方案


1.jpg


2.png

(首层平面图)



3.jpg


4.png


5.png

(首层平面图)


6.png

(二层平面图)



7.jpg


标准化系统:

1、ANTBOX标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷源系统标准化(配置模块化冷源系统,模块化系统相互独立保证系统稳定、可靠。含冷却塔、板式换热器、循环泵等)

3、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。)



三、水冷—集装箱标准化设计方案

1.jpg

2.jpg



标准化系统:

1、ANTBOX标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷源系统标准化(配置模块化冷源系统,模块化系统相互独立保证系统稳定、可靠。含冷却塔、板式换热器、循环泵等)

3、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。)

某标准化水冷矿场

园区建设总共5个集装箱,3个冷源集装箱,2个ANTBOX Hydro集装箱,每个集装箱可放置S9 Hydro 216台,总计432台,单个集装箱容量390kW,项目总容量780kW。


3.png


4.png


6.png


5.png

四、风冷—集装箱标准化设计方案

1.jpg

2.jpg

标准化系统:

1、ANTBOX标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(ANTBOX划分冷热通道,ANTBOX一侧为冷通道,另一侧为热通道,冷热通道隔离)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发冷却、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。)

某标准化化矿场项目,风冷ANTBOX三层堆叠共计108台,项目总容量56MW。园区面积:10000平米。

3.png

(总平面图)

某标准化化矿场项目,风冷ANTBOX三层堆叠共计108台,项目总容量56MW。园区面积:10000平米。

4.png

5.png

6.png

五、风冷—侧进上出式—双层厂房标准化设计方案

1.jpg

2.png 22.png

3.jpg

标准化系统:

1、机架标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(机架间划分冷热通道,机架一侧为冷通道,另一侧为热通道,冷热通道隔离)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发冷却、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。 )

5、双层建筑标准化(建筑外形,布局、结构标准化)

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.png

8.png

9.png 33.png

10.png 44.png

六、风冷--侧进侧出式—三层厂房标准化设计方案

1.jpg

2.jpg

标准化系统:

1、机架标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(厂房间划分冷热通道,厂房一侧为冷通道,另一侧为热通道)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发冷却、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。 )

5、单层建筑标准化(建筑外形,布局、结构标准化)

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

七、风冷—侧进侧出式—双层厂房标准化设计方案

1.jpg

2.jpg

标准化系统:

1、机架标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(厂房间划分冷热通道,厂房一侧为冷通道,另一侧为热通道)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发冷却、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。)

5、单层建筑标准化(建筑外形,布局、结构标准化)

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

八、风冷—侧进侧出式—单层厂房标准化设计方案

1.jpg

2.jpg

标准化系统:

1、机架标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(厂房间划分冷热通道,厂房一侧为冷通道,另一侧为热通道)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。 )

5、单层建筑标准化(建筑外形,布局、结构标准化)

3.png
4.jpg

九、风冷—侧进上出式—算力中心标准化设计方案

1.jpg

2.png

3.jpg

标准化系统:

1、机架标准化设计(外形尺寸标准化、结构组合标准化)

2、冷热通道标准化(机架形成若干模块组,每组模块中间热通道,外部冷通道,冷热通道隔离)

3、冷却系统标准化(自然冷却—水蒸发冷却、水循环系统标准化配置)

4、电气系统标准化(电气系统模块化,各模块相互独立,保证系统稳定、可靠。 )

5、双层建筑标准化(建筑外形,布局、防护、结构标准化)

4.jpg

5.jpg

6.jpg